如何取得 Servo 的目前位置??

[複製鏈接]

0

主題

0

好友

116

積分

會員

Rank: 2Rank: 2

跳轉到指定樓層
1#
發表於 2007-2-5 22:05 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問有沒有人知道 如何取得 Servo 的目前位置??

謝謝..

0

主題

0

好友

8

積分

新手上路

Rank: 1

2#
發表於 2007-6-5 10:18 |只看該作者
新手報告一下,如果你指的是不用控制板(用控制板那就由robotbasic 軟體capture就行了).;
1.只要馬達+,-電源加上(5v-7v)
2.S信號  pin 送一50 usec 脈波 ,馬達即會回授一 500usec 到 2500usec  脈波給你,該膜脈波長短就是伺服現在位置
3,以上針對 hsr-8498

0

主題

0

好友

68

積分

會員

Rank: 2Rank: 2

3#
發表於 2007-8-21 13:09 |只看該作者
無法取得
因為 Servo 的control 在內部做掉

除非你破壞 Servo 把訊號拉出來

0

主題

0

好友

155

積分

會員

Rank: 2Rank: 2

4#
發表於 2007-10-23 21:20 |只看該作者
大大您好喔,不曉得是否原意如此,如不是的話,請不要見怪喔。

      操作手冊中,七十頁下,提到可用手動調整位,然後記憶起來。不曉得有沒有大大試過??請教導一下喔。




在 KHR-2 的機器人上,聽說KONDO的伺服機可調整位置,然後就可把動作記憶起來,到時就可照著手動的位置來作機器人的動作。

意即是,伺服機可收發PWM訊號,可接收控制板的程式訊號,也可把位置的訊號送到控制板當成程式。

不曉得我們這顆伺服機是否也可做這些動作。不過看手冊的說明,好像也可回收訊號記憶起來???