亞拓遙控世界討論區
標題:
機械降壓
[打印本頁]
作者:
家凱
時間:
2011-3-26 02:02
標題:
機械降壓
請問因為工作檯是移動式 有裝蛇護 所以線比較長
電池接觸器是24v 但是配好電後 竟然馬達的電池接觸器(24v)
無法吸磁 3用電錶量時只有電壓12v左右 吸不太動 按一下電池接觸器 就勉強吸磁
請問各位電機先進可否教導一下該如何解決 本身24v的電也有分到其他電池接觸器使用
請問電線太長真的會照成壓降嗎無法提供到24V使電池接觸器吸磁 ?研發部有想出解決辦法 就是訂製變壓器大於24v以上
能這樣做嗎
難道不能使用穩壓器這種辦法嗎 ??
目前這問題拖了2各禮拜 每天光是查這問題 就快想破頭
拜託各位專科生技術士 能幫忙提供意見 有壓降這回事嗎??
作者:
james
時間:
2011-3-26 07:47
改用12v電磁接觸器~
作者:
alfie
時間:
2011-3-26 10:58
24V的配電, 拉長後電壓降到12V.....損耗真大
幾種可能參考.
1. 線路過長, 線材較差阻抗大..........................換線
2. 接點不確實...............................檢查接點是否氧化, 螺絲是否壓力不足
3. POWER功率不足. 線損過多加上太多contactor使用....加大功率
我的經驗是, 就算只有5VDC, 線長10米, 接點良好情況下, 壓降也低於0.1V而已
二樓大大建議很實用. 與其找問題半天, 還不如換12V的就好
作者:
REX0168
時間:
2011-3-26 13:28
應該是電磁接觸器,俗稱的繼電器吧?!
先確認一下輸入電壓是否正常吧?
若有電源轉換器,則確認規格是否正確?
相信設計者應該不會搞烏龍才是, 畢竟輸出離需求規格差距一半,真的是~~~
未命名.jpg
(163.59 KB, 下載次數: 27)
2011-3-26 13:28 上傳
點擊文件名下載附件
作者:
傑哥
時間:
2011-3-26 15:10
提示:
作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者:
SIMONWANG98
時間:
2011-3-28 22:36
標題:
回復 6# 的帖子
原設計是24V不要想偏了,用其他電壓規格替換,那不能解決問題!
1. 24V能被降成12V那耗電量超過設計需求太多太多了,所以一定能找出有哪裡有發盪現象?
2. 若無(1.) 發燙情形那24V是虛電壓,一加上負載馬上掉電壓,表示供電流不足,問題出在線太細,接點接觸不良等身上,不難找出問題。
祝你troubleshooting成功。
作者:
poon613
時間:
2011-3-29 04:56
DC還是AC,DC控掣線路的開關接點很常燒壞,接點間可加整流子作保擭。只要是銅電線.線徑不是太細是沒問題的。如有開關接點查一下吧。
歡迎光臨 亞拓遙控世界討論區 (https://forum.align.com.tw/)
Powered by Discuz! X2.5